Amfan napisał(a):chłodnica 28,8 kw
sprężarka na 407 przy odparowaniu 5 i skraplaniu 40 jakieś 26 kw
ssanie 28
gazowa na skraplacz 22
na zbiornik i dalej do chłodnicy 15
ssanie 28 =2,8bar ? jeśli to o to chodzi to chyba za nisko jak na klimatyzację.Jakiś regulator dodatkowo na skraplacz. Czynnik może ważyłeś przy odpompowaniu czy tyle samo jest jak przy nabijaniu i jak określiłeś ile potrzeba jest tam czynnika (wziernik manometry).Pytam bo ciekawi mnie ten temat,a samo założenie odolejacza to leczenie skutków a nie przyczyn.
28,8 to wydajność parownika, poczytaj dokładnie, regulatory skraplacza w stawiłem bo nie było, czynnik nowy, za skraplaczem jest zbiornik, elektrozawór jak pisałem też go wstawiłem
Daje odolejacz bo nie mam pomysłu co dalej, tak taki układ powinien śmiało sobie radzić bez niego,
skraplacz nie mam pojęcia jakiej wydajności, żadnych informacji, chyba że po wymiarach by można było coś obliczyć ale ja się na tym nie znam