Amfan napisał(a):A jak jest z rozmieszczeniem serwerów ,ustawione są tak że można stworzyć strefę ciepłą i zimną ,czy jest to pomieszane. Jakie są dodatkowe zyski ciepła (okna ,oświetlenie) i czy będzie dodawany jeszcze sprzęt komp.Ściana SE - zewnętrzna, dwa okna, 0,8x1,4m każde, tj. łącznie ok. 2,2m^2, rolety, niestety nie termiczne.
Ściana SW- wewnętrzna, brak otworów
Ściana NW - wewnętrzna, drzwi
Ściana NS - wewnętrzna, drzwi
Oświetlenie - 12x świetlówki w kasetonach
Pomieszczenie jest zbyt male na tworzenie stref, pośrodku stroją dwie szafy, odstęp od ścian bocznych to jedynie 0,5-1,0m.
Wiem, że to nie jest najlepsze rozwiązanie na serwerownię, niestety jedyne.
Dodatkowy sprzęt - tak, na pewno dodatkowe urządzenia sieciowe aktywne, z zasilaniem /+1000W?
Dziękuję za oddzew