Bardzo ważna rzecz. Odłącza się sam wentylator czy wentylator razem ze sprzęgłem sprężarki?
Ciśnienie mogło być badane tylko na wolnych obrotach. Jak skraplacz nie oddaje wystarczającej ilości ciepła, to przy dodaniu gazu i przytrzymaniu jakiś czas gwałtownie rośnie ciśnienie na tłoczeniu. Wtedy presostat odłącza klimę do momentu aż ciśnienia powrócą do prawidłowych.
PS. Czynnik się nie zużywa. W czystej teorii klimatyzacja 100% szczelna nie powinna nigdy stracić czynnika. W praktyce chyba zawsze coś minimalnie ucieka, w jednej mniej w drugie więcej. A to na wentylach, na oringach, na sprężarce. Szczególnie zimną, bo się materiały kurczą i są sztywne.
PS2. Jeśli na wolnych obrotach też Ci się rozłącza klimatyzacja to lej po skraplaczu wodą z węża ogrodowego i zobacz czy jak lejesz to działa normalnie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-06-15, 18:34:18 przez LDR.)
Ciśnienie mogło być badane tylko na wolnych obrotach. Jak skraplacz nie oddaje wystarczającej ilości ciepła, to przy dodaniu gazu i przytrzymaniu jakiś czas gwałtownie rośnie ciśnienie na tłoczeniu. Wtedy presostat odłącza klimę do momentu aż ciśnienia powrócą do prawidłowych.
PS. Czynnik się nie zużywa. W czystej teorii klimatyzacja 100% szczelna nie powinna nigdy stracić czynnika. W praktyce chyba zawsze coś minimalnie ucieka, w jednej mniej w drugie więcej. A to na wentylach, na oringach, na sprężarce. Szczególnie zimną, bo się materiały kurczą i są sztywne.
PS2. Jeśli na wolnych obrotach też Ci się rozłącza klimatyzacja to lej po skraplaczu wodą z węża ogrodowego i zobacz czy jak lejesz to działa normalnie.