Witam
Więc tak, wszystkie te kody o dupę rozbić. Problem był w tym że firma montująca klimę podpięła się zasilaniem pod instalację którego zabezpieczenia nie można było znaleźć. Wyłączenie prądu z całego piętra a klima się świeci. Jak już znaleźli zasilanie wtedy wyszło że klima po trzykrotnym uruchomieniu sprężarki wchodzi w stan awarii i tego nie umieścili w uniwersalnych kodach Yorka. Padł kondensator.
Pozdrawiam
Więc tak, wszystkie te kody o dupę rozbić. Problem był w tym że firma montująca klimę podpięła się zasilaniem pod instalację którego zabezpieczenia nie można było znaleźć. Wyłączenie prądu z całego piętra a klima się świeci. Jak już znaleźli zasilanie wtedy wyszło że klima po trzykrotnym uruchomieniu sprężarki wchodzi w stan awarii i tego nie umieścili w uniwersalnych kodach Yorka. Padł kondensator.
Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?