Jeżeli był układ wypłukany powinienna sprężarka byc zalana odpowiednią ilością oleju.Jeżeli nie masz na to dokumentów to po ptokach.Ale jeżeli brak jest czynnika to wskazuje na nie szczelnośc układu .Brak czynnika nie pozwala włączyć spręzarki.Serwis powinien znaleźć miejsce nieszczelności.Zatarcie po raz drugi sprężarki mogło spowodować nie wystarczające wypłukanie układu i opiłki z pierwszego zatarcia poszły w układ z nową sprężarką.Powinien być również wymieniony filtr osuszacz.Możliwe że w ogóle układ nie był płukany.Ile zapłaciłeś za płukanie?