Agregat ciągnie instalację wody lodowej(około 12 klimakonwektorów). Generalnie pytanie dla osób które znają urządzenia Clivet. Sam parę razy serwisowałem tego typu urządzenia i zawsze bez problemu zlokalizowałem czujnik przepływu (był zainstalowany na parowniku). W tym wypadku dosłownie wszedłem do środka agregatu i nie potrafiłem zlokalizować czujnika, a jedyne co mi się rzuciło w oczy to dwa wolne króćce (plastikowe, przeźroczyste wężyki) przed oraz za pompą które nie były nigdzie podłączone tylko zaślepione.
Sam agregat podobno nie pracuje od ponad roku i cały czas wywala błąd E17, inna firma serwisowa majstrowała przy nim wcześniej tj około rok temu.
Naszło mnie teraz pytanie czy te dwa wolne króćce mogły służyć do podłączenia czujnika przypływu? Być może firma która bawiła się przy agregacie zdiagnozowała uszkodzenie czujnika, zdemontowała go i już się więcej nie pojawiła? Sama lokalizacja czujnika była by dla mnie nieco dziwna bo zawsze spotykałem się z czujnikami montowanymi na parowniku (co jest logiczne z punktu widzenia zasady działania czujnika przepływu).
W samym agregacie były bowiem tylko przewody z dwóch czujników:
-jeden bezpośrednio podłączony do pompy (jego odłączenie powoduje błąd E18-brak wody w instalacji)
-drugi czujnik zaraz przed pompą na powrocie wody z instalacji (czujnik ten posiada rezystancję 0,640koma)
Proszę o opinię bardzie doświadczonych osób czy jest możliwe aby czujnik przepływu(różnicowy) był zamontowany pomiędzy króćcami pompy.
Sam agregat podobno nie pracuje od ponad roku i cały czas wywala błąd E17, inna firma serwisowa majstrowała przy nim wcześniej tj około rok temu.
Naszło mnie teraz pytanie czy te dwa wolne króćce mogły służyć do podłączenia czujnika przypływu? Być może firma która bawiła się przy agregacie zdiagnozowała uszkodzenie czujnika, zdemontowała go i już się więcej nie pojawiła? Sama lokalizacja czujnika była by dla mnie nieco dziwna bo zawsze spotykałem się z czujnikami montowanymi na parowniku (co jest logiczne z punktu widzenia zasady działania czujnika przepływu).
W samym agregacie były bowiem tylko przewody z dwóch czujników:
-jeden bezpośrednio podłączony do pompy (jego odłączenie powoduje błąd E18-brak wody w instalacji)
-drugi czujnik zaraz przed pompą na powrocie wody z instalacji (czujnik ten posiada rezystancję 0,640koma)
Proszę o opinię bardzie doświadczonych osób czy jest możliwe aby czujnik przepływu(różnicowy) był zamontowany pomiędzy króćcami pompy.