ponownie zatarty kompresor

18 Odpowiedzi, 34568 Wyświetleń

gajdek419

  2014-07-02, 04:45:03
Zaawansowany użytkownik
#8
czujniki zabezpieczają spręzarkę w przypadku zbyt niskiego ciśnienia (rozszczelenienie) przed włączeniem oraz jeżeli HP będzie za wysokie (rozłączy zasilanie na cewkę sprzęgła sprężarki).
Nie zabezpieczą sprężarki jeżeli w układzie np: pozostały opiłki metali po poprzednim zatarciu.
Podstawa to wymień filtr-osuszacz wraz ze skraplaczem. Pozostałe elementy muszą byc dokładnie wypłukane/ wyczyszczone tak aby nic nie pozostało (rurki, parownik, zawór rozpręzny)