Problem z ladą chłdoniczą R404A

19 Odpowiedzi, 18065 Wyświetleń

Bock

  2014-07-02, 21:30:32
Zaawansowany użytkownik
#8
Nad wymianą sterownika na 2 czujnikowy zastanawiałem się dziś ale nic nie znalazłem w zapasie. Czujkę końca odtajania chcę umieścić w górnej części parownika, czyli tam gdzie najbardziej go zamraża, skrócę jeszcze te czasy miedzy kolejnymi odtajkami. Włączenie odmrażania po zaniku napięcia też wydaje się być rozsądne.

Dzieki za odpowiedź