za niskie ciśnienie

11 Odpowiedzi, 9927 Wyświetleń

jacek 64

  2014-07-03, 21:15:01
Zaawansowany użytkownik
#10
Witam Kolegów . Wracam do tematu. Poprzednio udzieliłem złej odpowiedzi dotyczącej przegrzania. Przegrzanie oscylowało w granicach 2,5 do 0. Zacznę od początku . Ponieważ układ stwarzał powracające kłopoty - obladzanie się parownika - zrobiliśmy" laboratorium ". Siedzieliśmy dzisiaj cały dzień . Podłączyliśmy miernik Testo 570 do układu . W zależności jak podłączone były rury do klimatyzatora kanałowego - podłączone wejście , podłączone wyjście - w różny sposób kształtowały się przepływy powietrza - od 450 do 800 m3/h tak kształtowało się ciśnienie i przegrzanie. Przy przepływie 500m3 w kanałówce - ciśnienie wynosiło 6 do 5,8 bara - przegrzanie 0,5 do 0 . Przy 800m3 ciśnienie 6,4-6,7 -przegrzanie 2-3 . Następnie zadaliśmy sobie dużo trudu - przytargaliśmy nową jednostkę o tej samej mocy , innej firmy - też On/Of. Podłączyliśmy ją na nowych rurach . Elektrycznie wymusiliśmy pracę agregatu. Pomiary wyszły następujące : Przy przepływie 500m3 ciśnienie 6,2 bara - przegrzanie około 4. Przy przepływie 800m3 ciśnienie 7,2 bar -przegrzanie około 4. Podłączając nowe rury i nową jednostkę zewnętrzną - chcieliśmy drogą eliminacji sprawdzić wszystkie podejrzane elementy Między innymi czy rury nie są załamane . Nasze wnioski . Jednostka zewnętrzna ma obniżone parametry ( ilość czynnika była zmieniana w szerokim zakresie). Przy przytłumionym przepływie powietrza w jednostce wewnętrznej - dochodzi do oblodzenia parownika . Na nowej jednostce nie było tego efektu. Nie chcąc wymieniać jednostki zewnętrznej użyliśmy dwóch sposobów - oba się sprawdziły: Zastosowaliśmy prosty timer - zegar który wymusza pracę przez 30 minut - potem 15 minut przerwy. Układ się odladza. Drugi sposób trochę bardziej ryzykowny - to dokręciliśmy imbus na zaworze trójdrożnym - przytłumiając powrót gazu. Wtedy ciśnienie nam rosło do 7,4 bara, przegrzanie do około 8. Wtedy oblodzenie występowało tylko na krótkim odcinku za zaworem trójdrożnym w kierunku agregatu. Powstawał jakby drugi zawór. Jakiś czas testowaliśmy taką pracę - było ok. Zostawiliśmy jednak tylko na układzie czasowym 15 minut przerwy , 30 minut pracy. Odpowiadam jeszcze Kolegom na pytania- nie mogliśmy jednostki zewnętrznej przełączyć na grzanie - bo ten model był tylko na chłodzenie. Nie miał zaworu czterodrożnego. Wszystkie pomiary były wykonywane na śrubunkach jednostki zewnętrznej
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-07-03, 21:20:10 przez jacek 64.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa