za niskie ciśnienie

11 Odpowiedzi, 9925 Wyświetleń

jacek 64

  2014-07-06, 18:56:01
Zaawansowany użytkownik
#11
jacek64 napisał(a):Drugi sposób trochę bardziej ryzykowny - to dokręciliśmy imbus na zaworze trójdrożnym - przytłumiając powrót gazu. Wtedy ciśnienie nam rosło do 7,4 bara, przegrzanie do około 8. Wtedy oblodzenie występowało tylko na krótkim odcinku za zaworem trójdrożnym w kierunku agregatu. Powstawał jakby drugi zawór. Jakiś czas testowaliśmy taką pracę - było ok
Co sądzicie o takiej pracy na dłuższą metę ?