Troche to trwalo ,ale klima chodzi 
Na razie mam zalozony filtr odkwaszajacy na ssaniu ,po tygodniu niezbyt intensywnego uzywania ,bo nie bylo upalow test nie wykazuje zakwaszenia oleju.
Troche problemow stwozylo uzycie czynnika EF-22a ,niby producent podaje ze to zamiennik R-22 ,ale temperatury wrzenia jednak zupelnie inne ,cos blisko R290 ,ale tez nie dokladnia tak samo ,tak ze z manometrow odczytac mozna tylko cisnienie ,a do temperatur juz trzeba uzyc tabelki.
Za tydzien przymierzam sie do wyzucenia filtra na ssaniu i zalozenia juz docelowego filtra na lini cieczy ,i z tad pare pytan.
1. Jezeli nastepny test nie wykaze zakwaszenia oleju mam zamiar zgromadzic czynnik w jednostce zewnetrznej na czas wymiany filtra ,i wymienic tylko filtry ,bez wymiany oleju w kompresorze.
Przypomne ze poprzedni kompresor ulegl spaleniu.
Ciekaw jestem jakie sa opinie na temat tego punktu.
Oczywiscie filtr cieczy bedzie zalozony odkwaszajacy.
2. Gdzie miezyc temperature "indoor wet bulb" do kalkulacji potrzebnego "superheat" ,na wlocie jednostki wewnetrznej ,czy w pomieszczeniu z dala od jednostki.
3. "Outdoor dry bulb" - temperatura na zewnatrz czy temperatura powietrza wylotowego ze skraplacza ?
Dwa ostatnie punkty sa dla mnie nie jasne ,na kazdym filmie w tematyce HVAC robia to inaczej.
No i wielkie podziekowania dla wszystkich za dotychczasowa pomoc ,bez was spartolil bym mase zeczy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-07-20, 14:29:24 przez Bready.)

Na razie mam zalozony filtr odkwaszajacy na ssaniu ,po tygodniu niezbyt intensywnego uzywania ,bo nie bylo upalow test nie wykazuje zakwaszenia oleju.
Troche problemow stwozylo uzycie czynnika EF-22a ,niby producent podaje ze to zamiennik R-22 ,ale temperatury wrzenia jednak zupelnie inne ,cos blisko R290 ,ale tez nie dokladnia tak samo ,tak ze z manometrow odczytac mozna tylko cisnienie ,a do temperatur juz trzeba uzyc tabelki.
Za tydzien przymierzam sie do wyzucenia filtra na ssaniu i zalozenia juz docelowego filtra na lini cieczy ,i z tad pare pytan.
1. Jezeli nastepny test nie wykaze zakwaszenia oleju mam zamiar zgromadzic czynnik w jednostce zewnetrznej na czas wymiany filtra ,i wymienic tylko filtry ,bez wymiany oleju w kompresorze.
Przypomne ze poprzedni kompresor ulegl spaleniu.
Ciekaw jestem jakie sa opinie na temat tego punktu.
Oczywiscie filtr cieczy bedzie zalozony odkwaszajacy.
2. Gdzie miezyc temperature "indoor wet bulb" do kalkulacji potrzebnego "superheat" ,na wlocie jednostki wewnetrznej ,czy w pomieszczeniu z dala od jednostki.
3. "Outdoor dry bulb" - temperatura na zewnatrz czy temperatura powietrza wylotowego ze skraplacza ?
Dwa ostatnie punkty sa dla mnie nie jasne ,na kazdym filmie w tematyce HVAC robia to inaczej.
No i wielkie podziekowania dla wszystkich za dotychczasowa pomoc ,bez was spartolil bym mase zeczy.