Witam,
w moim dwupoziomowym mieszkaniu, zostały zainstalowane 3 parowniki, które współpracują z jednym skraplaczem. Jeden parownik znajduje się na poddaszu (poziom 1), drugi w kuchni (poziom 0) oraz trzeci w pokoju (poziom 0). Parownik poddasza to: LG CC09AW (2,0/2,3 kW) oddalony od skraplacza o 13m. Parownik kuchni to: LG CC07AW (2,6/2,9 kW) oddalony od skraplacza o 5m. Parownik pokoju to: LG MA09AH1 (2,6/2,9 kW) oddalony od skraplacza o 10m. Skraplacz: LG MU3M19 (8,3/9,5 kW).
Cały układ został zamontowany jako nowy i nigdy nie był używany (tylko sprawdzony), ponieważ nikt nie zamieszkiwał mieszkania. Po 4 latach, w te gorące dni odpaliłem klimę i dupa...
Parownik poddasza nic nie chłodzi, kuchnia w miarę ok, podobnie jest z pokojem. Zadzwoniłem do serwisu, bo układ się lekko szronił, co wskazywało bezpośrednio na brak czynnika 410A. Serwisant uzupełnił czynnik, sugerując się tabliczką znamionową (2,1 kg) i dołożył 0,3 kg extra, gdyż nikt z instalatorów nie zostawił informacji, ile powinno być czynnika. Po wizycie serwisanta układ zaczął lekko lepiej pracować, lecz pozostawia wiele do życzenia...
Zrobiłem poniższy test, gdyż mam dostęp do bardzo precyzyjnych przyrządów pomiarowych. Na wylocie tych trzech parowników umieściłem termometr i gdy temperatura była stabilna (po ok. 30 min) otrzymałem bardzo dziwne wyniki:
1. Temperatura otoczenia poddasza przed włączeniem parownika wynosiła: 30,7C
1.1 Temperatura parownika poddasza: 31,1C - prędkość wentylatora skraplacza ok. 30%
1.2 Temperatura parownika poddasza z włączonym parownikiem kuchni: 24,4C - prędkość wentylatora skraplacza ok. 50%
1.3 Temperatura parownika poddasza z włączonym parownikiem kuchni i parownikiem pokoju: 25,2C - prędkość wentylatora skraplacza ok. 80%
1.4 Temperatura parownika poddasza z włączonym parownikiem pokoju: 30,3C - prędkość skraplacza ok. 50%
2. Temperatura otoczenia kuchni przed włączeniem parownika wynosiła: 29,1C
2.1 Temperatura parownika kuchni: 27,7C - prędkość wentylatora skraplacza ok. 30%
2.2 Temperatura parownika kuchni z włączonym parownikiem poddasza: 12,3C - prędkość skraplacza ok. 50%
2.3 Temperatura parownika kuchni z włączonym parownikiem poddasza i parownikiem pokoju: 13,8C - prędkość wentylatora ok. 80%
2.4 Temperatura parownika kuchni z włączonym parownikiem pokoju: 27,2C - prędkość skraplacza ok. 50%
3.Temperatura otoczenia pokoju przed włączeniem parownika wynosiła: 29,1C
3.1 Temperatura parownika pokoju: 11,6C - prędkość wentylatora skraplacza ok. 30%
3.2 Temperatura parownika pokoju z włączonym parownikiem poddasza: 10,0C- prędkość wentylatora skraplacza ok. 50%
3.3 Temperatura parownika pokoju z włączonym parownikiem poddasza i parownikiem kuchni: 14,9C - prędkość wentylatora ok. 80%
3.4 Temperatura parownika pokoju z włączonym parownikiem kuchni: 9,7C - prędkość skraplacza ok. 50%
Czy znajdzie się jakiś dobry człowiek i może podpowie mi co może być tego przyczyną?? Zaznaczę, że posiadam doświadczenie serwisowe w innej branży, a chłodnictwa troszkę liznąłem...
Moim zdaniem wygląda na to, że wisi jakiś zawór sterujący lub sam układ sterujący, co wymaga sprawdzenia. A może coś innego??
Pomożecie??
Z góry dziękuję
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-07-23, 15:10:39 przez piotrdevil7.)
w moim dwupoziomowym mieszkaniu, zostały zainstalowane 3 parowniki, które współpracują z jednym skraplaczem. Jeden parownik znajduje się na poddaszu (poziom 1), drugi w kuchni (poziom 0) oraz trzeci w pokoju (poziom 0). Parownik poddasza to: LG CC09AW (2,0/2,3 kW) oddalony od skraplacza o 13m. Parownik kuchni to: LG CC07AW (2,6/2,9 kW) oddalony od skraplacza o 5m. Parownik pokoju to: LG MA09AH1 (2,6/2,9 kW) oddalony od skraplacza o 10m. Skraplacz: LG MU3M19 (8,3/9,5 kW).
Cały układ został zamontowany jako nowy i nigdy nie był używany (tylko sprawdzony), ponieważ nikt nie zamieszkiwał mieszkania. Po 4 latach, w te gorące dni odpaliłem klimę i dupa...
Parownik poddasza nic nie chłodzi, kuchnia w miarę ok, podobnie jest z pokojem. Zadzwoniłem do serwisu, bo układ się lekko szronił, co wskazywało bezpośrednio na brak czynnika 410A. Serwisant uzupełnił czynnik, sugerując się tabliczką znamionową (2,1 kg) i dołożył 0,3 kg extra, gdyż nikt z instalatorów nie zostawił informacji, ile powinno być czynnika. Po wizycie serwisanta układ zaczął lekko lepiej pracować, lecz pozostawia wiele do życzenia...
Zrobiłem poniższy test, gdyż mam dostęp do bardzo precyzyjnych przyrządów pomiarowych. Na wylocie tych trzech parowników umieściłem termometr i gdy temperatura była stabilna (po ok. 30 min) otrzymałem bardzo dziwne wyniki:
1. Temperatura otoczenia poddasza przed włączeniem parownika wynosiła: 30,7C
1.1 Temperatura parownika poddasza: 31,1C - prędkość wentylatora skraplacza ok. 30%
1.2 Temperatura parownika poddasza z włączonym parownikiem kuchni: 24,4C - prędkość wentylatora skraplacza ok. 50%
1.3 Temperatura parownika poddasza z włączonym parownikiem kuchni i parownikiem pokoju: 25,2C - prędkość wentylatora skraplacza ok. 80%
1.4 Temperatura parownika poddasza z włączonym parownikiem pokoju: 30,3C - prędkość skraplacza ok. 50%
2. Temperatura otoczenia kuchni przed włączeniem parownika wynosiła: 29,1C
2.1 Temperatura parownika kuchni: 27,7C - prędkość wentylatora skraplacza ok. 30%
2.2 Temperatura parownika kuchni z włączonym parownikiem poddasza: 12,3C - prędkość skraplacza ok. 50%
2.3 Temperatura parownika kuchni z włączonym parownikiem poddasza i parownikiem pokoju: 13,8C - prędkość wentylatora ok. 80%
2.4 Temperatura parownika kuchni z włączonym parownikiem pokoju: 27,2C - prędkość skraplacza ok. 50%
3.Temperatura otoczenia pokoju przed włączeniem parownika wynosiła: 29,1C
3.1 Temperatura parownika pokoju: 11,6C - prędkość wentylatora skraplacza ok. 30%
3.2 Temperatura parownika pokoju z włączonym parownikiem poddasza: 10,0C- prędkość wentylatora skraplacza ok. 50%
3.3 Temperatura parownika pokoju z włączonym parownikiem poddasza i parownikiem kuchni: 14,9C - prędkość wentylatora ok. 80%
3.4 Temperatura parownika pokoju z włączonym parownikiem kuchni: 9,7C - prędkość skraplacza ok. 50%
Czy znajdzie się jakiś dobry człowiek i może podpowie mi co może być tego przyczyną?? Zaznaczę, że posiadam doświadczenie serwisowe w innej branży, a chłodnictwa troszkę liznąłem...
Moim zdaniem wygląda na to, że wisi jakiś zawór sterujący lub sam układ sterujący, co wymaga sprawdzenia. A może coś innego??
Pomożecie??