kondzio85 napisał(a):Jeżeli załączysz sam klimatyzator na poddaszu to mierz temperaturę nawiewu.
Jeśli temperatura spada do około 10 stopni a potem rośnie ponad 20 to prawdopodobnie uszkodzony jest czujnik temp. na rurze w parowniku.
Temperatura była już zmierzona - pierwszy post
1. Temperatura otoczenia poddasza przed włączeniem parownika wynosiła: 30,7C
1.1 Temperatura parownika poddasza (mierzona na wylocie z parownika): 31,1C - prędkość wentylatora skraplacza ok. 30%
1.2 Temperatura parownika poddasza (mierzona na wylocie z parownika): 24,4C z włączonym parownikiem kuchni - prędkość wentylatora skraplacza ok. 50%
1.3 Temperatura parownika poddasza (mierzona na wylocie z parownika): 25,2C z włączonym parownikiem kuchni i parownikiem pokoju - prędkość wentylatora skraplacza ok. 80%
1.4 Temperatura parownika poddasza (mierzona na wylocie z parownika): 30,3C z włączonym parownikiem pokoju - prędkość skraplacza ok. 50%