barbie napisał(a):zamontuj na zewnątrz 2 kierunkowy .separatora nie usuwaj .zobacz stronę Dr Zarkloff na Youtube .No i nastepna niespodzianka.
Dzisiaj wyrzucilem filtr odkwaszajacy na ssaniu ,zgodnie z instrukcja filtra po okolo 48 godzinach pracy ,zalozylem dwukierunkowy filtr cieczy na cienszej rurce ,podlaczylem manometry ,i tutaj niespodzianka ,cisnienia sa prawie takie sama na obydwu rurkach.
Wczesniej napelnialem na wage ,a ze po 48 godzinach planowalem wymiane filtra nie zwrocilem uwagi na manometr wysokiego cisnienia ,mierzylem tylko cisnienie na ssaniu i prad kompresora.
Okazuje sie ze u mnie cienka rurka to nie jest linia cieczy ,rozprerzanie odbywa sie w jednostce zewnetrznej ,i na wysokim cisnieniu nie mam wogole zaworu schradera.
Obydwa zawory za na wyjsciu do rurociagu sa juz po rozprezeniu czynnika.
Mniejsza z tym ,uklad nie ma zaworu TXV wiec pomiar cisnienia cieczy moge sobie darowac ,natomiast mam inny problem:
Czy filtr cieczy dwukierunkowy bedzie prawidlowo pracowal na przewodzie po rozprezeniu czynnika ?
Chodzi mi glownie o to czy nie bedzie stawial nadmiernych oporow ,bo logika mi podpowiada ze powinien to byc filtr gazu a nie cieczy.