Kolego, daj sobie spokój z tymi skrzyniami, jeśli padły w nich sprężarki, to na 80% są one nieszczelne i nadają się tylko na recykling.Poza tym w nich, w większości nasiąka wodą izolacja i nadaje się do wymiany.
Jak wyobrażasz sobie zamianę r12 na r134a a tym bardziej na r404a, przecież są to czynniki o całkiem różnych parametrach, co gorsze pracują na oleju syntetycznym, a r12 na mineralnym.
Dla 404 skraplacz okaże się za mały.
Zamierzasz płukać cały układ i pruć izolacje, żeby wymienić kapilarę? :lol:
Ja osobiście w mniejszych układach r12 często ze względów ekonomicznych( lodówka polar u emeryta) daję używane sprężarki na izobutan. Jest ich wszędzie pełno, bo nowoczesne lodówki nie wytrzymują dłużej niż średnio 5 lat.Nie trzeba wtedy nic zmieniać. Dobrze "suszysz" układ mocną pompą próżniową,dajesz R600a na -0,5 bara i nawet jakoś to działa.
Tu jest problem, bo Ty potrzebujesz dużo większej wydajności. :/
Co do danfossa to wydajność chłodnicza,zależy od temperatury parowania na jaką zbudowany jest układ i spada wraz z temperaturą parowania.Komora chłodnicza plusowa jest ustawiana na -5, a mroźnicza na -40.Temperatura parowania zależy bezpośrednio od ciśnienia parowania, a to od właściwego doboru układu chłodniczego.
Spójrz w kartę tego danfosa;
przy -5 daje 2022 W mocy chłodniczej, a
przy -40 masz tylko 313 W.
To tak po krótce. Pozdrawiam.
Jak wyobrażasz sobie zamianę r12 na r134a a tym bardziej na r404a, przecież są to czynniki o całkiem różnych parametrach, co gorsze pracują na oleju syntetycznym, a r12 na mineralnym.
Dla 404 skraplacz okaże się za mały.
Zamierzasz płukać cały układ i pruć izolacje, żeby wymienić kapilarę? :lol:
Ja osobiście w mniejszych układach r12 często ze względów ekonomicznych( lodówka polar u emeryta) daję używane sprężarki na izobutan. Jest ich wszędzie pełno, bo nowoczesne lodówki nie wytrzymują dłużej niż średnio 5 lat.Nie trzeba wtedy nic zmieniać. Dobrze "suszysz" układ mocną pompą próżniową,dajesz R600a na -0,5 bara i nawet jakoś to działa.
Tu jest problem, bo Ty potrzebujesz dużo większej wydajności. :/
Co do danfossa to wydajność chłodnicza,zależy od temperatury parowania na jaką zbudowany jest układ i spada wraz z temperaturą parowania.Komora chłodnicza plusowa jest ustawiana na -5, a mroźnicza na -40.Temperatura parowania zależy bezpośrednio od ciśnienia parowania, a to od właściwego doboru układu chłodniczego.
Spójrz w kartę tego danfosa;
przy -5 daje 2022 W mocy chłodniczej, a
przy -40 masz tylko 313 W.
To tak po krótce. Pozdrawiam.