marcos napisał(a):czyli myślisz że sama regulacja obrotami sprężarki - a przez to ciśnieniem - rozwiązuje problem z wydajnością? Np.: chcę więcej chłodu, podkręcam sprężare na większe obroty, mniej chłodu, na mniejsze itp... Tak?Czy Kolega rozpatrzył problem smarowania sprężarki przy obniżonej prędkości obrotowej wału?
Poza tym zmniejszenie wydajności masowej sprężarki skutkuje mniejszym przepływem czynnika chłodniczego przez chłodnicę powietrza , co w efekcie daje większe przegrzanie par czynnika chłodniczego. A to znowu podwyższy, niepotrzebnie, końcową temperaturę tłoczenia czynnika chłodniczego.
Jeżeli Kolega naprawę kombinuje jakby zaoszczędzić na energii elektrycznej, to proponuję zastosować chłodnicę np. dwu lub trzy sekcyjną oraz trzy niezależne sprężarki pokrywające 100% mocy chłodniczej z regulatorem krokowym, który będzie sterował załączeniem poszczególnych stopni chłodzenia ( 0%, 33%, 66% 100%)