regulacja wydajności sprężarek

28 Odpowiedzi, 32187 Wyświetleń

AS

  2008-06-23, 19:14:10
Zaawansowany użytkownik
#15
marcos napisał(a):tak, wiem że smarowanie jest rozbryzgowe i muszą być jakieś obroty aby ono dawało określoną ilość oleju. zakładam że regulując zjechałbym nie niżej niż 30% wysterowania. myślisz że to prawidłowy poziom?
Nie uważam aby był to prawidłowy poziom, ponieważ wszystkie sprężarki półhermetyczne( nie należy do nich Bristol) sterowane są w zakresie 80% do 120% wydajności. Raczej regulacja idzie w górę, czyli chwilowe zwiększenie wydajności przy maksymalnych zyskach wewnętrznych pomieszczenia chłodzonego. Jeżeli zyski zostają pokryte z wydajnością chłodniczą to spręzarka po prostu musi się wyłączyć. Jeżeli ma to być regulacja płynna lub PID to na bezpośrednim odparowaniu jest to niemożliwe. Do tego celu układ pompowy czynnika chłodniczego lub woda lodowa.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa