wit napisał(a):.wit.Nie da się sprawdzić .Bez demontażu.Potrzebny wzorzec ciśnienia. I uprawnienia UDT.Jaki masz sposób i uprawnienia aby to dokonać.?wewnątrz-zakładowe ołówkiem pisane?Jest jeszcze moje pytanie.Dlaczego pracodawca tak Ciebie wykorzystuje cedując na ciebie odpowiedzialność.Nie da się dopuścić do ruchu urządzenia ciśnieniowego będącego w ruchu.Oczywiście można zasymulować to w pracy układu podwyższając ciśnienie w układzie i emisjię jakiegoś tam czynnika chłodniczego.Wit.Każdy zakład produkcyjny groszki aby taki zawór certyfikować zatrzymuje linię technologiczną na godzinę.Jak napisał Radek zakładają nowy z certyfikatem.radekklimat napisał(a):Koszt przeprowadzenia badania przez uprawniona firme przewyzsza koszt zaworu wiec lepiej kupic nowy z waznym badaniem na rok i po sprawie
tylko jeśli chodzi o małe zawory. l zwłaszcza freonowe. większe zawory są drogie.
a koszt badania mało zależy od wielkości i typu zaworu.
troszkę większy zawór --orientacyjnie -koszt badania 10-20% ceny nowego. koszt regeneracji u producenta -50% ceny nowego.
w przypadku małych zaworów tak jak pisze radekklimat.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?