Badanie zaworów bezpieczeństwa

46 Odpowiedzi, 63871 Wyświetleń

TOMEK1

  2014-09-19, 18:10:03
Użytkownik
#27
Zajmujemy się sprawdzaniemi naprawą chłodniczych zaworów bezpieczeństwa.
Procedura jest następująca .Demontujemy zawór i montujemy go na stanowisku (butla z azotem ,butla pośrednia stanowisko do badań z manometrami.)Zawór oprócz producenta typu ,nr seryjnego ma również
ciśnienie otwarcia.Zawór powinien strzelić przy danym ciśnieniu+/- 15%.To ciśnienie zapisuje się w protokole.
Oprócz tego bada się ciśnienie zamknięcia zaworu wogóle czy jest szczelny po otwarciu.
Zawory które nie spełniają warunków są naprawiane i podlegają odbiorowi przez Inspektora UDT.
On wpisuje w UDT-owskim formularzu odpowiednie dane dotyczące danego zaworu min,wysokość h (nastawysprężyny).Po naprawie zawór wraca do klienta. Jeśli demontujemy zawór do naprawy to w jego miejsce wstawiamy zawór z ważnym badaniem lub zaślepiamy zawór trójdrogowy i rurę wyrzutową.
Jest to ważne zwłaszcza przy amoniaku.Oprócz manometru tarczowego uzywamy manometru elektronicznergo z dokładnością do 0,01 bar dla określenia min. szczelności po sprawdzeniu.Co sześć miesięcy sprawdzamy ok.600 zaworów.

Do Pana Wita
- sprawdzenie to nie jest certyfikacja (demontaż ,montaż zaworu na stanowisku do badań ,sprawdzenie ciśnienia otwarcia,zamknięcia ważne ze względu na szczelność,montaż i następny zawór.
I tylko w tym zakresie. Zawór który nie spełnia wymogów podlega naprawie i odbiorowi przez Inspektora UDT. W Polsce zawory produkuje ZM PILZNO ,mimo że mają środki to i tak zawór musi być odebrany przez UDT.Zresztą to dotyczy wszystkich firm produkujących zawory bezpieczeństwa na świecie.
Reszta O.K. oprócz tego że nie zawór dwudrogowy a trójdrogowy.
Mamy duże doświadczenie w tej dziedzinie.Największa instalacja jaką obsługujemy ma 62 zawory.
Standartowa procedura to wyznaczenie osoby ze strony zleceniodawcy obecnej przy czynnościach ,wywiad odnośnie sytuacji nadzwyczajnych np.puszczenie zaworu,amoniak w rurze wyrzutowej etc.
Z racji tego że pracowaliśmy przy eksploatacji urządzeń amoniakalnych , obserwując na bieżąco doradzamy maszynistom,szefom maszynowni ,kierownikom działu technicznego .
Musicie wiedzieć jedno amoniak jest najwydajniejszym ,najtańszym i przy dobrze wykonanej i obsługiwanej instalacji bezpiecznym czynnikiem chłodniczym.
Odnośnie czynnników tzw freonowych nie ma jasnych przepisów kiedy należy sprawdzać te zawory.
A tak na koniec ile płacicie za sprawdzenie zaworu?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa