Zajmujemy się sprawdzaniemi naprawą chłodniczych zaworów bezpieczeństwa.
Procedura jest następująca .Demontujemy zawór i montujemy go na stanowisku (butla z azotem ,butla pośrednia stanowisko do badań z manometrami.)Zawór oprócz producenta typu ,nr seryjnego ma również
ciśnienie otwarcia.Zawór powinien strzelić przy danym ciśnieniu+/- 15%.To ciśnienie zapisuje się w protokole.
Oprócz tego bada się ciśnienie zamknięcia zaworu wogóle czy jest szczelny po otwarciu.
Zawory które nie spełniają warunków są naprawiane i podlegają odbiorowi przez Inspektora UDT.
On wpisuje w UDT-owskim formularzu odpowiednie dane dotyczące danego zaworu min,wysokość h (nastawysprężyny).Po naprawie zawór wraca do klienta. Jeśli demontujemy zawór do naprawy to w jego miejsce wstawiamy zawór z ważnym badaniem lub zaślepiamy zawór trójdrogowy i rurę wyrzutową.
Jest to ważne zwłaszcza przy amoniaku.Oprócz manometru tarczowego uzywamy manometru elektronicznergo z dokładnością do 0,01 bar dla określenia min. szczelności po sprawdzeniu.Co sześć miesięcy sprawdzamy ok.600 zaworów.
Do Pana Wita
- sprawdzenie to nie jest certyfikacja (demontaż ,montaż zaworu na stanowisku do badań ,sprawdzenie ciśnienia otwarcia,zamknięcia ważne ze względu na szczelność,montaż i następny zawór.
I tylko w tym zakresie. Zawór który nie spełnia wymogów podlega naprawie i odbiorowi przez Inspektora UDT. W Polsce zawory produkuje ZM PILZNO ,mimo że mają środki to i tak zawór musi być odebrany przez UDT.Zresztą to dotyczy wszystkich firm produkujących zawory bezpieczeństwa na świecie.
Reszta O.K. oprócz tego że nie zawór dwudrogowy a trójdrogowy.
Mamy duże doświadczenie w tej dziedzinie.Największa instalacja jaką obsługujemy ma 62 zawory.
Standartowa procedura to wyznaczenie osoby ze strony zleceniodawcy obecnej przy czynnościach ,wywiad odnośnie sytuacji nadzwyczajnych np.puszczenie zaworu,amoniak w rurze wyrzutowej etc.
Z racji tego że pracowaliśmy przy eksploatacji urządzeń amoniakalnych , obserwując na bieżąco doradzamy maszynistom,szefom maszynowni ,kierownikom działu technicznego .
Musicie wiedzieć jedno amoniak jest najwydajniejszym ,najtańszym i przy dobrze wykonanej i obsługiwanej instalacji bezpiecznym czynnikiem chłodniczym.
Odnośnie czynnników tzw freonowych nie ma jasnych przepisów kiedy należy sprawdzać te zawory.
A tak na koniec ile płacicie za sprawdzenie zaworu?
Procedura jest następująca .Demontujemy zawór i montujemy go na stanowisku (butla z azotem ,butla pośrednia stanowisko do badań z manometrami.)Zawór oprócz producenta typu ,nr seryjnego ma również
ciśnienie otwarcia.Zawór powinien strzelić przy danym ciśnieniu+/- 15%.To ciśnienie zapisuje się w protokole.
Oprócz tego bada się ciśnienie zamknięcia zaworu wogóle czy jest szczelny po otwarciu.
Zawory które nie spełniają warunków są naprawiane i podlegają odbiorowi przez Inspektora UDT.
On wpisuje w UDT-owskim formularzu odpowiednie dane dotyczące danego zaworu min,wysokość h (nastawysprężyny).Po naprawie zawór wraca do klienta. Jeśli demontujemy zawór do naprawy to w jego miejsce wstawiamy zawór z ważnym badaniem lub zaślepiamy zawór trójdrogowy i rurę wyrzutową.
Jest to ważne zwłaszcza przy amoniaku.Oprócz manometru tarczowego uzywamy manometru elektronicznergo z dokładnością do 0,01 bar dla określenia min. szczelności po sprawdzeniu.Co sześć miesięcy sprawdzamy ok.600 zaworów.
Do Pana Wita
- sprawdzenie to nie jest certyfikacja (demontaż ,montaż zaworu na stanowisku do badań ,sprawdzenie ciśnienia otwarcia,zamknięcia ważne ze względu na szczelność,montaż i następny zawór.
I tylko w tym zakresie. Zawór który nie spełnia wymogów podlega naprawie i odbiorowi przez Inspektora UDT. W Polsce zawory produkuje ZM PILZNO ,mimo że mają środki to i tak zawór musi być odebrany przez UDT.Zresztą to dotyczy wszystkich firm produkujących zawory bezpieczeństwa na świecie.
Reszta O.K. oprócz tego że nie zawór dwudrogowy a trójdrogowy.
Mamy duże doświadczenie w tej dziedzinie.Największa instalacja jaką obsługujemy ma 62 zawory.
Standartowa procedura to wyznaczenie osoby ze strony zleceniodawcy obecnej przy czynnościach ,wywiad odnośnie sytuacji nadzwyczajnych np.puszczenie zaworu,amoniak w rurze wyrzutowej etc.
Z racji tego że pracowaliśmy przy eksploatacji urządzeń amoniakalnych , obserwując na bieżąco doradzamy maszynistom,szefom maszynowni ,kierownikom działu technicznego .
Musicie wiedzieć jedno amoniak jest najwydajniejszym ,najtańszym i przy dobrze wykonanej i obsługiwanej instalacji bezpiecznym czynnikiem chłodniczym.
Odnośnie czynnników tzw freonowych nie ma jasnych przepisów kiedy należy sprawdzać te zawory.
A tak na koniec ile płacicie za sprawdzenie zaworu?