Aż się nie chce wierzyć, że pracował Pan przy amoniaku -i spotykał tylko bezpieczne wycieki na które można zareagować i nawet nie słyszał o innych powodujących wypadki...
Pracowałem i pracuję przy amoniaku. Każsa sytuacja jaką mieliśmy z wyciekiem amoniaku (była niezmiernie stresująca.
Przykłady uzupełnienie oleju w sprężarce odparowanie -40 .Nagle sprężarkę wyącza presostat olejowy warasta ciśnienie na ssaniu które powoduje odłączenie się węża olejowego(opaska nie wytrzymała )Maszynista przychodzi do pracy załącza urządzenia .Nie załączył skraplacza zawór bezpieczeństwa zadziałał wcześniej niż presostat wysokiego ciśnienia . Efekt sprawdzona cała instalacja wyrzutowa .Amoniak lał się wszędzie i trudno było ustalić z którego zaworu cieknie . Zmieniłem po tym firmę która sprawdzała nam zawory.
Inny,remont dostawa jednej chłodnicy część instalacji opróżniona, na tablicy rozdzielczej zaklejony i opisany wyłącznik pompy amoniakalnej .Pracownik mimo wszystko załącza ją. Efekt ok. trzech minut amoniaku na halę .Inny skorodowana rura gorącego gazu.
Rozszczelnienie instalacji podczas tankowania amoniaku.
Jak widać trochę tego było.nigdy nie mieliśmy straży pożarnej na zakładzie . a po każdym wypadku szły działania zapobiegawcze.Ważne właściwe przekazanie zmiany,maski p-gaz,,instalacja wodna do neutralizacji amoniaku ,mobilny wentylator dżej mocy do wietrzenia hal,szkolenia, weryfikacja obsługi.
Jak widać w większości to jest błąd ludzki.
Pracowałem i pracuję przy amoniaku. Każsa sytuacja jaką mieliśmy z wyciekiem amoniaku (była niezmiernie stresująca.
Przykłady uzupełnienie oleju w sprężarce odparowanie -40 .Nagle sprężarkę wyącza presostat olejowy warasta ciśnienie na ssaniu które powoduje odłączenie się węża olejowego(opaska nie wytrzymała )Maszynista przychodzi do pracy załącza urządzenia .Nie załączył skraplacza zawór bezpieczeństwa zadziałał wcześniej niż presostat wysokiego ciśnienia . Efekt sprawdzona cała instalacja wyrzutowa .Amoniak lał się wszędzie i trudno było ustalić z którego zaworu cieknie . Zmieniłem po tym firmę która sprawdzała nam zawory.
Inny,remont dostawa jednej chłodnicy część instalacji opróżniona, na tablicy rozdzielczej zaklejony i opisany wyłącznik pompy amoniakalnej .Pracownik mimo wszystko załącza ją. Efekt ok. trzech minut amoniaku na halę .Inny skorodowana rura gorącego gazu.
Rozszczelnienie instalacji podczas tankowania amoniaku.
Jak widać trochę tego było.nigdy nie mieliśmy straży pożarnej na zakładzie . a po każdym wypadku szły działania zapobiegawcze.Ważne właściwe przekazanie zmiany,maski p-gaz,,instalacja wodna do neutralizacji amoniaku ,mobilny wentylator dżej mocy do wietrzenia hal,szkolenia, weryfikacja obsługi.
Jak widać w większości to jest błąd ludzki.