Zamrażanie parownika-kanałówka inverterowa Samsung

31 Odpowiedzi, 27036 Wyświetleń

Dejw88

  2014-11-08, 19:32:13
Użytkownik
#6
No właśnie też mi po głowie chodzi to skraplanie ale nie chciałem niczego sugerować na forum Smile .
Ogólnie jest to inwerter więc teoretycznie nie powinien mieć problemów z utrzymaniem odpowiedniego ciśnienia skraplania . W Praktyce wygląda to nieco inaczej bo najprawdopodobniej jest to inwerter który posiada silnik wentylatora skraplacza jako indukcyjny jednobiegowy. Więc brak możliwości regulacji skraplania przy niskich temperaturach.

I teraz pytanie czy mogę pomiędzy płytę inwerterową zewnętrzną, a silnik wentylatora podpiąć pakiet zimowy aby płynnie regulować skraplanie i utrzymywać je cały czas na poziomie 40*C?

Albo być może istnieje inny sposób na podniesie ciśnienia skraplania?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa