Zamrażanie parownika-kanałówka inverterowa Samsung

31 Odpowiedzi, 27019 Wyświetleń

Dejw88

  2014-11-12, 22:34:37
Użytkownik
#22
To będzie 2009 rok. W sobotę jadę na obiekt i dam znać co i jak.

Ja mam jednak teorię następującą:
W pomieszczeniu jest bardzo ciepło bo to serwerownia (25 stopni). Na dworze 10-14 stopni celcjusza. Jednostka wewnętrzna wysyła sygnał do agregatu że jest duże zapotrzebowanie na chłód, sprężarka rusza na max, zawór również się otwiera aby dostarczyć odpowiednią ilość czynnika do parownika, ale.... ze względu na obniżone ciśnienie skraplania obniża się również ciśnienie odparowania do ok -3 stopni celcjusza (aby był zachowany odpowiedni przepływ przez EEV musi istnieć odpowiednia różnica ciśnień).

Ogólnie lodzenie rury gazowej rozpoczyna się chwilę po starcie urządzenia.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa