Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

Zamrażanie parownika-kanałówka inverterowa Samsung

31 Odpowiedzi, 27039 Wyświetleń

Linde

  2014-11-13, 16:38:56
Nowy użytkownik
#26
jack63 napisał(a):Podejrzenie uszkodzenia zaworu rozprężnego opisywane przez inspektora Big Grin jest prawdopodobne. Pasuje zrobić opisaną wyżej próbę "słuchową" i sprawdzić czy rura za zaworem EEV nie szroni.

Panie Jakubie,
Inspektor może mieć rację, klimatolog też Wink

Natomiast próbę słuchową bada lekarz pierwszego kontaktu, specjalista użyje bardziej wyrafinowanego sprzętu Smile
To oczywiście pół żartem pół serio.

Do sprawdzenia prawidłowej pracy elektroniczneg zaworu rozprężnego służy po prostu termometr i manometr, pomiary podczas pracy i podczas wyłączenia urządzenia. Sluch może tylko "dopełnić" diagnozę.

Dodatkowo zawory EEV nie potrzebują tak dużej różnicy ciśnień jak TEV i potrafią prawidłowo pracować na skrajnie niskich ciśnieniach skraplania.

A moje przemyślenia to:
1. Fajnie, że ktoś podaje temperatury zamiast ciśnień, ułatwia to pracę.
2. Puściłbym cacko na pełną moc,
3. Sprawdziłbym przegrzanie i dochłodzenie (i w ten sposób działanie EEV i ilość czynnika
4. Sprawdziłbym ilość powietrza nawiewanego, np za pomocą anemometru z dzwonem pomiarowym i porównał z katalogiem.
5. Zrobił to samo przy niższej mocy.
6. Zastanowił się co mi to dało i ewentualnie grzebał dalej.

A do pana klimatologa, AREOMETR służy do wyznaczania gęstości cieczy, do pomiarów prędkości przepływu gazów służy anemometr. A tok myślenia popieram.

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa