Agregat Clivet Błąd E17

16 Odpowiedzi, 15202 Wyświetleń

Dejw88

  2014-11-13, 22:01:07
Użytkownik
#16
Dal zainteresowanych tematem:

Po długich negocjacjach z użytkownikiem całej instalacji ostatecznie udało mi się dojść do sedna problemu i usunąć usterkę.
Otóż przyczyną wywalania błędu E17 (brak przepływu) nie był sam agregat, a błędnie wykonana instalacja wody lodowej. Praktycznie wszystkie klimakonwektory miały zamontowane w odwrotną stronę zawaory 3-drogowe (by pass od strony klimakonwektora). W załączniku przesyłam zdjęcie

Teraz wszystko działa aż miłoSmile