TIGERn napisał(a):czy ma na to wplyw dlugosc instalacji?Nie ma.
TIGERn napisał(a):Czy tak duzy pobor pradu,jest normalnyPrzecież nie mierzysz prądu tylko moc i zliczana jest energia pobierana. Pomiar pradu powinien byc wykonany miernikiem cęgowym na zasilaniu agregatu klimatyzatora.
Te "dziwne" wyniki Twoich pomiarów moga byc spowodowane:
1. Zbyt prostackim miernikiem poboru energii. Może nie byc przystosowany do pomiarów innych obciążeń niż rezystancyjne - np. grzałki.
2. W instalacji, o której nic nie napisałeś, mogą być zainstalowane grzałki które niepotrzebnie (może potrzebnie???) się włączają.
3. Instalacja chłodnicza jest niesprawna. Czy pracuje (grzeje) OK?
Na razie za mało informacji, choc objawy są niepokojące