gadget napisał(a):W przypadku działającej sprężarki i nagłym zdjęciu napięcia z zacisków urządzenia zawór 4D natychmiast przełącza się w tryb chłodzenia a rozpędzona sprężarka zanim się zatrzyma będzie jeszcze tłoczyć czynnik.Bardzo ciekawa i ważna uwaga!!! Zapamiętam sobie. Szczególnie że nie brałem jej nigdy pod uwagę.
Dziękuję i gratuluję wyobraźni.
Co prawda sprężarka pracująca pod obciążeniem zatrzymuje się bardzo szybko, ale ciśnienie przed elementem rozprężnym (spora objętość skraplacza) nie spada tak szybko i przełączenie zaworu 4D spowoduje niezłe uderzenie ciśnienia w instalację.
Z tą cieczą na ssaniu sprężarki może być różnie w zależności od czasu do kolejnego załączenia i wielkości otwarcia elektronicznego zaworu rozprężnego w momencie odcięcia zasilania.
Poza tym elektronika ma w swoich zasilaczach kondensatory i nawet po zaniku napięcia zasilającego pewne układy chwilę działają. Jak działają i co są zdolne zrobić tymi resztkami energii jest trudne do przewidzenia.
Tak więc jest to kolejny argument aby "takich numerów" nie robić i co może się stać gdy wyłączenie nie wynika z bezsensownego sterownia, tylko z awarii zasilania.
Swoją drogą wytłumaczenie tego elektrykom jest ... praktycznie niewykonalne.