Uszkodzone sterowanie jednostki zewnętrznej Mitsubishi MUZ-GC25VA

23 Odpowiedzi, 21323 Wyświetleń

klimatolog

  2014-12-14, 20:04:04
Top użytkownik
#4
Jaki kod błędu?Bo moje doświadczenia podpowiadają mi że płyta głowna żadko jest uszkodzona.A technicy klimatyzacji zamawiają komplet.Płyta plus czujniki.A często okazuje się że powodem jest czujnik który wyłącza cały system w czasie.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-12-14, 20:16:12 przez klimatolog.)