Uszkodzone sterowanie jednostki zewnętrznej Mitsubishi MUZ-GC25VA

23 Odpowiedzi, 21347 Wyświetleń

gadget

  2014-12-16, 08:23:45
Zaawansowany użytkownik
#9
Jeśli upalony jest mostek ( zwarcie? ) to coś musiało paść dalej, jednym tranzystorem na pewno nie jest sterowana sprężarka powinno być kilka. Tutaj z napięcia stałego robisz 3 fazy zmiennego. Zainteresuj się "inteligent power module" . Wydaje mi się że serwisuję takie mistu jak masz ale dopiero na wiosnę będę przy nim. Ciekawe czy nie upaliło Ci sprężarki. Może uzwojenia już nie istnieją?