jack63 napisał(a):Przecież prawie wszystkie urządzenia elektryczne są wrażliwe na problemy sieci energetycznej. Mniej lub więcej ale jednak i mało które ma wbudowane zabezpieczenia chroniące je same. Przecież to kosztuje oraz mogło by się za mało psuć i ....wzrost gospodarczy by spadł.
Jednak należy odróżnić niezależne od producenta i użytkownika nieprawidłowe stany sieci energetycznej od GŁUPIEJ automatyki tnącej siekierą zasilanie skomplikowanego urządzenia!
Dzisiaj zaprogramowałem klimatyzator w trybie pompy ciepła aby włączał się na 2 godziny w drugiej taryfie, konkretnie od 13 do 15. Niestety nie można zaprogramować dwóch czasów a więc jedna z pór II taryfy jest stracona. Traf chciał, że ok. 14 padło zasilanie na pół godziny. O 14:30 zasilanie wróciło, klimatyzator wystartował i pięknie zaczął grzać, jednak stracił pamięć timera. Więc gdybym go zostawił bez możliwości swojej reakcji grzałby na okrągło przez tydzień. Odpowiednio gdyby wyłączyli prąd poza 2 taryfą nigdy by się nie włączył. Potwierdzam więc swoją jak najgorszą opinię o oprogramowaniu klimatyzatora. Może go zaprojektowali wspaniali chłodnicy ale automatycy z nich żadni. W tej sytuacji muszę więc zrobić sterownik zewnętrzny. Szkoda, że nie ma oddzielnych linii włącz i wyłącz. Jeden przycisk komplikuje układ, wymusza bowiem kontrolę stanu klimatyzatora.