coldfreezer napisał(a):A czy możecie polecić konkretne modele klimatyzatorów?Nie polecę, bo nie handluję a naprawiam tylko z przymusu. Proponuję większą ilość ilość (min 2) max prostych klimatyzatorków i jakiś rozsądny układ sterujący do nich. Z tym ostatnim byłby największy problem.
Nie wiem na ile ważna jest ta serwerownia, ale pasowałoby rozwiązać problem zasilania. Komputery mają swoje UPSy, ale klimatyzatorków do małego (2kW) UPSa podłączyć się nie da. Pasowało by aby układ sterujący był zasilany z któregoś UPSa i w razie dłuższej przerwy "wygasił" serwerownię.
Amfan napisał(a):szafa precyzjiPosługujesz się jakimś "wewnętrznym" slangiem. Nie wiem co to jest "szafa precyzji" ale w prawdziwych serwerowniach stosuje się szafy rakowe z autonomicznym chłodzeniem. Każda szafa jest jakby witryną chłodniczą z własnym obiegiem powietrza i chłodnicą wodną. Wda lodowa ok 15 oC "robiona jest przez chiller stojący poza serwerownią. Tym sposobem pomieszczenie może być wentylowane i mogą w nim przebywać ludzie.
A "huragany" wynikają po prostu z fizyki. Przy różnicy temp. rzędu 7-8 K wielkośc chłodnic i przepływ powierza musi być ...spory.