radekklimat napisał(a):Manometry, termometr do pomiaru przegrzania, miernik cegowy do pomiaru pradu sprezarki i tyle ci potrzeba.Wszystko się zgadza radekklimat.I tutaj mój szacunek.Ale dodam od siebie.Aby bazować na pomiarach musimy upewnić się o stanie filtra Mierząc najlepiej ciśnienie lub temperaturę przed i za filtrem.Ponieważ zbytnia różnica tego pomiaru przed i za filtrem może zaowocować błędnymi wskazaniami pomiaru przegrzania.I napełniamy do bólu.I tutaj czego byłem od początku zwolennikiem idzie nam na pomoc pobór prądu sprężarki.Aby diagnozować instalację nie należy sugerować się jedną metodą.Bo np. podwyższony prąd sprężarki nie musi świadczyć o przepełnieniu instalacji.Czym więcej pomiarów tym więcej danych do oceny instalacji.Każdy pomiar powinien być mierzony w tym samym czasie.Nie zawsze awaria wysokiego ciśnienia oznacza tą awarię( uszkodzony presostat niskiego ciśnienia odpowiadający za spompowanie czynnika?Regulacja instalacji?
Nie potrzebujesz wiedzy ile napełnic czynnika bo to co pisza na tabliczkach nijak ma sie do rzeczywistosci, poprostu takie urzadzenie nie może miec wiecej niz pół kilo ze wzgledu na ekologie i takie tam bzdety.
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.