Ekonomizer współpracujący ze sprężarką śrubową powoduje dwie rzeczy:
- wtrysk pary czynnika bezpośrednio na wirniki(na ssanie tylko w aplikacjach boosterowych) sprężarki powoduje obniżenie końcowej temperatury tłoczenia
- dochłodzenie ciekłego czynnika chłodniczego zwiększa dochłodzenie czynnika co powoduje zwiększenie jednostkowej wydajności chłodniczej i przy umiejętnym i przede wszystkim, świadomym doborze można np. w niektórych aplikacjach dobrać mniejszą sprężarkę.

Ekonomizer powszechnie wykorzystywany jest w instalacjach niskotemperaturowych opartych na sprężarkach śrubowych. W pozostałych należy rozważyć jego zastosowanie i czas amortyzacji takiego systemu. Załączenie ekonomizera tylko przy załączonych 100%wydajności sprężarki.

Kolego Frost zainstaluj program doborowy Bitzera, tam jest to pokazane w formie wręcz obrazkowej z określeniem mocy cieplnej wymiennika i parametrami pracy wrzenie czynnika i temp. cieczy po schłodzeniu.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa