freegass napisał(a):Jednak odróżnię ekonomizer od wtrysku. Obniżenie temperatury sprężania to skutek uboczny pracy ekonomizera. Za kontrolę temperatury sprężania odpowiedzialny jest osobny układ wtrysku cieczy na stopień sprężający. Dla sprężarek śrubowych pracujących przy niskich temperaturach parowania równie istotną kwestią jest chłodzenie oleju.No frascold akurat ma i jest on obok zaworów od regulacji wydajności dlatego pytałem w którym miejscu śrub , nie chodzi mi o wtrysk tylko o powrót czynnika do sprężarki z wymiennika ekonomizera
Co do miejsca powrotu par z ekonomizera, to nie każda sprężarka posiada dedykowany port (frascoldy akurat nie mają)