freegass napisał(a):Ekonomizer ma w tym przypadku ok. 8-10 kW, średnica portu ok. 6mm (przynajmniej taka jest w kompaktach C-TSH). To jak to ma działać? Ciekawi mnie jak fizycznie jest podłączona rura ssąca (18-22?) z wymiennika do sprężarki.
Wejście na sprężarkę 5/8 wyjście z wymiennika 22 zredukowane na 5/8 rura około 0,5 mb zawór kulowy i redukcja na elastyczną 6-8 ? mm około 1,5 mb i do sprężarki , w korpusie sprężarki gwint 1 cal i nypel redukcyjny 1 na 5/8 cala, stan obecny