bercow napisał(a):Witam.417-a
Mam takie dwa problemy.
1. Strownik ELIWELL ID 971 od 974 rozni sie dodatkowym przekaznikiem na wentylator. Ale moj problem polega na tym, ze jak w 971 wymuszam DEF przyciskiem to przekaznik DEf w ogole nie reaguje, nie zmiena swojego polozenia, w 971 natomiast wszystko dziala prawidlowo. Sprawdzilem na dwoch sterownikach, oba nowe, w ustawieniach mam DEF elektrycznie. Czy tak wazny jest ten wentylator ?
Dlaczego pytam. Otoz w 971 mamy styki 1- 2/ 3- (1 z 3 zwarte, podczas DEF powinien sie przelaczyc na 1 z 2) i wlasnie pod 1 i 3 bym chcial podlaczyc wentylator, ktory i tak dziala zawsze, chyba ze wlasnie wlaczony DEF, badz otwarte sa drzwi.
Manual
http://www.iglotech.com.pl/uploads/categ...107c8c.pdf
2. Nastepnie mam sprezarke polhermetyczna ktora miala nieszczelnosc na jednym z zaworow rozpreznych, nakretka byla chyba stalowa, czas odcisna swoje pietno i laczenie przepuszczalo. Maszyna stara, ale nadal sprawna, i dodatkowo dosyc droga. Problemem jest czynnik R22, ktory raz, ze jest ciezko dostepny, a dwa jest drogi, badz jak ktos woli nie wolno i bleZastanawiam sie nad wymiana czynnika i oleju na cos "bardziej ludzkiego". Normalnie bym sobie darowal, ale ze to sprezarka polhermetyczna i moge wszystko ladnie wyczyscic, nalac nowy olej itd. zastanawiam sie czy ma to sens, i czy w ogole ma szanse zadzialac. Nie jestem w stanie podac modelu, R22, 1,5kg gazu, maszyna do lodow. Wiecej danych nie ma.
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
Zastanawiam sie nad wymiana czynnika i oleju na cos "bardziej ludzkiego". Normalnie bym sobie darowal, ale ze to sprezarka polhermetyczna i moge wszystko ladnie wyczyscic, nalac nowy olej itd. zastanawiam sie czy ma to sens, i czy w ogole ma szanse zadzialac. Nie jestem w stanie podac modelu, R22, 1,5kg gazu, maszyna do lodow. Wiecej danych nie ma.