marstaf napisał(a):[...]
1. Odnośnie rur miedzianych ciągnąc je po korytarzu to jak je montujecie? Zawsze korytka PCV?
2. Przyłączanie przewodów skroplin do rynien - silikon?
3. Łączenie przewodów skroplin - szukacie w castoramie, brico?
4. Połączenia kaset/kanałówek z pompkami skroplin, gdzie nie zawsze rurka w pompce jest idealna do wyjscia klimatyzatora.
1. Wszystko jest uzależnione od wielu czynników i gdzie to jest robione
- mieszkanie prywatne : w podłodze, w ścianach, nad sufitem podwieszanym, bardzo rzadko w korytach chłodniczych PCV, PCV obojętnie jakie by zabezpieczyć instalację przed położeniem na niej GK
- biura : w przestrzeni międzysufitowej w oddzielnych trasach kablowych (np.Baks),w przestrzeni międzysufitowej na zawiesiach, w podłodze , w szachtach technicznych na drabinkach w korytach chłodniczych PCV .
- lub inne metody uzgodnione z inwestorem
Generalnie jak stan budowy lub deweloperski to praktycznie wszystko można zrobić bardzo dobrze szybciej oraz tak by instalacja chłodnicza nie była widoczna i była zabezpieczona pod każdym względem.
2. Nie wpinamy instalacji odpływowej do rynien wręcz odradzamy klientowi takie rozwiązania.
Wpinamy do wewnątrz lokalu w wodkankę (grawitacja/pompka) lub wyrzucamy na zewnątrz budynku jeśli
jest na to zgoda . Rurki ciepłej wody traktujemy klejem.
3. Obojętne jak zabraknie to w praktycznie każdym hydraulicznym sklepie możesz wszystko dostać
4. Sklep hydrauliczny ale częściej sklep motoryzacyjny
Części oraz urządzenia firmy Daikin