Taki gotowe urządzenia robi np. firma Airwell - ponieważ Francuzi schładzają wino do tej temperatury( 12 st C) Jest to trudne - ponieważ ocieramy się o zagadnienia chłodnicze związane z zamrażaniem parownika. Agregat nie jest z reguły przystosowany do takich parametrów pracy ( w klimatyzacji) i męczy się dodatkowo gdy temperatura na zewnątrz zaczyna spadać . Łatwo może się "zajechać" jeżeli szybko nie będzie osiąga założonej temperatury 12 st w pomieszczeniu . Wykonałem taką przeróbkę - w prosty sposób na urządzeniu On/of . Dołożyłem opornik do czujnika temperatury . Chodzi o to aby oszukać elektronikę . Należy zmierzyć oporność czujki temperatury na ssaniu powietrza. Np.będzie wynosiła 10 kOhm przy temp 20 st c. Obniżamy temperturę czujki ( np. w szklance z wodą) do wartości 13 st C . Mierzymy opornośc. Wychodzi nam np. 15 k Ohm . Więc tak dokładamy równolegle opornik aby elektronice wydawało się że układ osiągną temperaturę 20st c - a będzie pracował do 12 st C. Czujnik NTC w temperaturze 12 st c będzie miał np. oporność 15 kOhm a układ będzie odczytywał 10 kOhm - jak dla 20 st C. I tylko słychać jak agregat zaczyna jęczeć..........