Witam
Miałem dziś "poprawkę" po rocznym oczekiwaniu klienta na serwis LG.Przyjechali odczytali błąd 26 wymienili płytę główną na nową - pokazał się ten sam błąd. Stwierdzili że sprężarka mieli zamówić ale się już nie pokazali.
Mam pytanie dotyczące błędu 26. Informuje on nas o połączeniach ze sprężarką. Połączenie sprawdzam jest oki, rezystancja między UVW sprężarki 1 ohm (norma) między U a ziemią powyżej 2 megaohm, sprężarka rusza pracuje przez parę sekund i wywala błąd 26. Sprawdziłem DC było około 50V i nagle spadało Jest to sprężarka GJT240DAA 3PH DC 380V. Nie ważne czy sprężarka podpięta czy nie cały czas taki sam błąd 26. Na co stawiacie płyta czy sprężarka
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa