adamdud napisał(a):Witam
Miałem dziś "poprawkę" po rocznym oczekiwaniu klienta na serwis LG.Przyjechali odczytali błąd 26 wymienili płytę główną na nową - pokazał się ten sam błąd. Stwierdzili że sprężarka mieli zamówić ale się już nie pokazali.
Mam pytanie dotyczące błędu 26. Informuje on nas o połączeniach ze sprężarką. Połączenie sprawdzam jest oki, rezystancja między UVW sprężarki 1 ohm (norma) między U a ziemią powyżej 2 megaohm, sprężarka rusza pracuje przez parę sekund i wywala błąd 26. Sprawdziłem DC było około 50V i nagle spadało Jest to sprężarka GJT240DAA 3PH DC 380V. Nie ważne czy sprężarka podpięta czy nie cały czas taki sam błąd 26. Na co stawiacie płyta czy sprężarka
rezystancja 1 ohm no nie wiem czy norma wydaje mi się że powinno być 0,34- o,35 ohm
26- nieprawidłowe uruchamianie się sprężarki
- uszkodzenie połączenia UV lub sprężarki
- uszkodzenie czujnika DC
- uszkodzenie płytki PCB inwertera