damiankrolikowski napisał(a):przepraszam ze dopiero dzisiaj pisze o mojej wizycieWitam zrob tak jak kolega wyzej ci napisal orginalny klimatyzator zamontuj , kup kontroler do chlodni -termostat jakis popularny np. Carel, wez rezystor -opornik 30kohm podlacz rownolegle do istniejacego czujnika temp powietrza w klimatyzatorze to ten na kabelku przy wlocie powietrza ,szeregowo przez kontroler zeby opornik byl dolaczany jak temp. wzrosnie. Musisz przegrogramowac termostat bo fabrycznie ma ustawiona histereze na 2 stopnie a tobie to bedzie za duzo, ustaw np. 0,5 stopnia i temerature nastaw 11,8 stopnia. Zakladam ze zima ci nie bedzie potrzebny a wiec odpada praca zimą.
przeswietlilem zestaw daikin orginal przerobiony na temperature 13stopni .
w zestaw wchodza
split system Daikin
nascienny 5kw
zewnetrzny 2kw
kontroler Dixell XH240
i magiczne siwe podelko
sklad magicznego podelka
nascienny kontroler daikin
plyta glowna daikin (sadze ze jest to plyta z systemu zabudowanego w suficie )
transformator
dwa przekazniki (styczniki ) z opornikami
wszystko polaczone kabelkami
posiadam zdjecia jak by ktos chcial zobaczyc
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
modyfikacja Daikin na 13 stopni