Opiszę Ci temperaturowo.
Pierwszy układ ma parowanie np -5*C, a skraplanie 45*C ( zatem różnica w układzie to 50K) . Skraplacz jest chłodzony przepływającym powietrzem o temp np 25*C.
Drugi układ ma podłączony skraplacz do parownika z pierwszego układu, zatem jest chłodzony czynnikiem o temp. -5*C (tam było powietrze +25*C), zatem obniżenie temperatury skraplania pozwoli nam obniżyć temperaturę parowania w tym drugim układzie do np -40*C, czego nie uzyskałbyś jednym stopniem.
Pierwszy układ ma parowanie np -5*C, a skraplanie 45*C ( zatem różnica w układzie to 50K) . Skraplacz jest chłodzony przepływającym powietrzem o temp np 25*C.
Drugi układ ma podłączony skraplacz do parownika z pierwszego układu, zatem jest chłodzony czynnikiem o temp. -5*C (tam było powietrze +25*C), zatem obniżenie temperatury skraplania pozwoli nam obniżyć temperaturę parowania w tym drugim układzie do np -40*C, czego nie uzyskałbyś jednym stopniem.