Dziś jeszcze raz dla pewności sprawdzam klimę i bum szok! Z kratek przy 2tyś obrotach leci -0,5C a w garażu mam +25C, sprężarka zimna a HP 10bar a LP twarde 2bary. Przewody od sprężarki ciepłe ( +/- 50C )aż do skraplacza i od skraplacza takie sobie ciepłe ( +/- 30 )aż do zaworu rozprężnego. Od zaworu rurka lodowata aż do sprężarki i się teraz tak zastanawiam czy nie wymieniać zaworu rozprężnego bo boję się że sprężarka będzie pracować w za niskich temperaturach. Jak ciepła sprężarka powinna być?