Na wstępie chciał bym się serdecznie przywitać.
Jest to mój pierwszy post.
Mam ogromną prośbę do osób które znają się na tematyce klimatyzacji.
Wczoraj zakupiłem klimatyzator przenosny Sencor model SACMT 1210CH. 12000BTU, 3.5kW mocy chłodniczej.
Proszę o informację czy klimatyzacja działa poprawnie.
Wczoraj klimatyzacja chodziła niemal cały dzień oczywiście z przerwami i super chłodziło. Temp na wyjsciu z klimatyzacji po stronie zimnej była nawet na poziomie 7,5*C.
Klimatyzator był ustawiony w pomieszczeniu gdzie żona pracuje (małe pomieszczenie 2,5x2,5m) pomieszczenie od strony południowej ale z roleta zewnętrzna w oknie.
Po zakończonej pracy przeniosłem klimatyzację do sypialni. Zanim jednak ja włączyłem spuścił kondensat z dolnego i górnego króćca i w sumie wylałem ok pół litra wody.
Podłączylem klimatyzator do sypialni (w obu pomieszczeniach mam wykute otwory w scianie i włożony rurę pcv fi 125.)
Po załączeniu klimatyzatora zamknąłem drzwi i umieściłem termometr by sprawdzić jak skutecznie spada temp.
Z początku temp spadała wiec wyszedłem. Po pół godzinie wszedłem do sypialni ku mojemu zdziwieniu temperatura w pomieszczeniu była wyższa niż początkowo.
Zauważyłem ze jak by sprężarka się wyłączył i tylko działał wentylator. Pobór prądu z sieci (mam podłączony miernik) był na poziomie ok 60W wiec tylko działał wentylator.
Potem kilka razy udało się niby załączyć sprężarka ale chodziła na kilkanaście procent mocy gdyż brała z sieci tylko 300 (choć z rury "wydechowej" leciało gorące powietrze.
Wyłączyłem klimatyzator.
Dzisiaj znów podłączylem u żony i znów działa
Ale posprawdzalem co mogłem i tak:
Agregat bardzo gorący niemal nie można dotknąć.
Rurka z agregatu do parownika gorąca ze nie można dotknąć. Druga do skraplacza zimna.
Tylko martwi mnie temp na rurze wydechowej nawet 75 stopni cży to jest oznaką uszkodzenia?
Proszę wyrozumiały osoby o jaką kolwiek pomoc i opinie. Był bym bardzo wdzięczny.
Serdecznie z góry dziękuję i pozdrawiam.
Jest to mój pierwszy post.
Mam ogromną prośbę do osób które znają się na tematyce klimatyzacji.
Wczoraj zakupiłem klimatyzator przenosny Sencor model SACMT 1210CH. 12000BTU, 3.5kW mocy chłodniczej.
Proszę o informację czy klimatyzacja działa poprawnie.
Wczoraj klimatyzacja chodziła niemal cały dzień oczywiście z przerwami i super chłodziło. Temp na wyjsciu z klimatyzacji po stronie zimnej była nawet na poziomie 7,5*C.
Klimatyzator był ustawiony w pomieszczeniu gdzie żona pracuje (małe pomieszczenie 2,5x2,5m) pomieszczenie od strony południowej ale z roleta zewnętrzna w oknie.
Po zakończonej pracy przeniosłem klimatyzację do sypialni. Zanim jednak ja włączyłem spuścił kondensat z dolnego i górnego króćca i w sumie wylałem ok pół litra wody.
Podłączylem klimatyzator do sypialni (w obu pomieszczeniach mam wykute otwory w scianie i włożony rurę pcv fi 125.)
Po załączeniu klimatyzatora zamknąłem drzwi i umieściłem termometr by sprawdzić jak skutecznie spada temp.
Z początku temp spadała wiec wyszedłem. Po pół godzinie wszedłem do sypialni ku mojemu zdziwieniu temperatura w pomieszczeniu była wyższa niż początkowo.
Zauważyłem ze jak by sprężarka się wyłączył i tylko działał wentylator. Pobór prądu z sieci (mam podłączony miernik) był na poziomie ok 60W wiec tylko działał wentylator.
Potem kilka razy udało się niby załączyć sprężarka ale chodziła na kilkanaście procent mocy gdyż brała z sieci tylko 300 (choć z rury "wydechowej" leciało gorące powietrze.
Wyłączyłem klimatyzator.
Dzisiaj znów podłączylem u żony i znów działa
Ale posprawdzalem co mogłem i tak:
Agregat bardzo gorący niemal nie można dotknąć.
Rurka z agregatu do parownika gorąca ze nie można dotknąć. Druga do skraplacza zimna.
Tylko martwi mnie temp na rurze wydechowej nawet 75 stopni cży to jest oznaką uszkodzenia?
Proszę wyrozumiały osoby o jaką kolwiek pomoc i opinie. Był bym bardzo wdzięczny.
Serdecznie z góry dziękuję i pozdrawiam.