Witam od razu przepraszam że post pod postem.
Zrobiłem jak zakładaliśmy, czyli odciągnięto czynnik do ciśnienia roboczego 4,5 bara ale jak obliczam przegrzanie to wychodzi mi na manometrze -2st (4,5bara) a na termoparze temperatura 10,8st więc przegrzanie jest 12,8K.
Tak więc wychodzi na to że 4,5bara to za mało i aby przegrzanie było między 6-8K to muszę dobić czynnika do około 5 bar. Masakra po prostu. Najpierw za dużo teraz za mało, człowiek uczy się na błędach że tak napiszę.....