Dziś miałem wolne więc porozcinałem trochę starych jednostek i tak: w splitach filtry były w zewnętrznej jednostce po dwie sztuki, ale były to małe jednostki do mocy 5,3kW.
Wykopałem starego LG nie miał co prawda 4-drogowego zaworu i jedyny filtr jak był w nim to na tłoczeniu ( zaraz przy sprężarce) wewnętrzna ścienna 7,1kW miała rozdzielacz ale bez filtra.
LG który naprawiam ma podobną budowę jedyny filtr jest na tłoczeniu chyba że w kasecie przed rozdzielaczem będzie sitko i tam tkwi problem. W piątek pojadę ściągnę czynnik i porozcinam trochę instalacji, bo mam już parę pomysłów.
Co prawda mam pozwolenie na wymianą tej kasety na nową, ale z ciekawości chciałbym doprowadzić sprawę do końca.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-09-30, 20:15:09 przez Bock.)
Wykopałem starego LG nie miał co prawda 4-drogowego zaworu i jedyny filtr jak był w nim to na tłoczeniu ( zaraz przy sprężarce) wewnętrzna ścienna 7,1kW miała rozdzielacz ale bez filtra.
LG który naprawiam ma podobną budowę jedyny filtr jest na tłoczeniu chyba że w kasecie przed rozdzielaczem będzie sitko i tam tkwi problem. W piątek pojadę ściągnę czynnik i porozcinam trochę instalacji, bo mam już parę pomysłów.
Co prawda mam pozwolenie na wymianą tej kasety na nową, ale z ciekawości chciałbym doprowadzić sprawę do końca.