Witam!
Byłem dziś trochę posiedzieć przy urządzeniu i tak:
na początek sprawdziłem ten filtr zaraz za sprężarką na tłoczeniu i był ok rozcinałem dwa dni temu podobny i jest to zwykły mechaniczny filtr ( bez sit molekularnych), dalej 4 drogowy zawór był tam jakiś syf ale sprawdzałem go mechanicznie i działał poprawnie , na wszelki wypadek wspawałem nowy.
Dalej rozlutowałem rozdzielacz cieczy najpierw ten w j. zewn. w środku było czarno aż wypadał czarny syf kawałkami resztę wyczyściłem jak był srebrny zespawałem.
Podobną operację zrobiłem w jednostce wewnętrznej w rozdzielaczu też było podobnie - zatkany.
Potem próżnia, wrzuciłem gaz i jest podobna sytuacja.
Na sssaniu podciśnienie a na wysokim 10 bar i zalane cieczą. Wygląda że zatkane są kapilary za rozdzielaczem ich wymiana będzie trudna do wykonania bo miejsca jest mało, a kaseta zaczyna się palić w środku jak tylko się z palnikiem zbliża.
Byłem dziś trochę posiedzieć przy urządzeniu i tak:
na początek sprawdziłem ten filtr zaraz za sprężarką na tłoczeniu i był ok rozcinałem dwa dni temu podobny i jest to zwykły mechaniczny filtr ( bez sit molekularnych), dalej 4 drogowy zawór był tam jakiś syf ale sprawdzałem go mechanicznie i działał poprawnie , na wszelki wypadek wspawałem nowy.
Dalej rozlutowałem rozdzielacz cieczy najpierw ten w j. zewn. w środku było czarno aż wypadał czarny syf kawałkami resztę wyczyściłem jak był srebrny zespawałem.
Podobną operację zrobiłem w jednostce wewnętrznej w rozdzielaczu też było podobnie - zatkany.
Potem próżnia, wrzuciłem gaz i jest podobna sytuacja.
Na sssaniu podciśnienie a na wysokim 10 bar i zalane cieczą. Wygląda że zatkane są kapilary za rozdzielaczem ich wymiana będzie trudna do wykonania bo miejsca jest mało, a kaseta zaczyna się palić w środku jak tylko się z palnikiem zbliża.
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY