Witam, nie skupiam się szczególnie na układach sterowania, aczkolwiek zauważyłem kilka nieścisłości, a mianowicie:
Układ posiada dwie sprężarki półhermetyki, rozumiem, że jedna sprężarka dla mroźni, a druga dla dwóch chłodni ? Czy jedna nitka cieczowa wspólna dla układów plus i minus a dwa osobne ssania i wspólny skraplacz ?
Tak czy siak, jeżeli na wspólnym styku będzie pracować sprężarka i zawór elektromagnetyczny to podczas rozłączenia, część czynnika będzie znajdować się w pojemności chłodnicy a sprężarka przestanie pracować. Wzrośnie ciśnienia, część czynnika nie odparuje i przy kolejnym rozruchu sprężarka dostanie cieczą co skutecznie spowoduje jej awarię.
Jeżeli sprężarka będzie pracować na presostacie LP to odessa czynnik z pojemności chłodnicy i podczas kolejnego rozruchu nie dostanie uderzenia cieczowego.
Czyli według mnie - na presostatach LP.
Aczkolwiek, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie.
Układ posiada dwie sprężarki półhermetyki, rozumiem, że jedna sprężarka dla mroźni, a druga dla dwóch chłodni ? Czy jedna nitka cieczowa wspólna dla układów plus i minus a dwa osobne ssania i wspólny skraplacz ?
Tak czy siak, jeżeli na wspólnym styku będzie pracować sprężarka i zawór elektromagnetyczny to podczas rozłączenia, część czynnika będzie znajdować się w pojemności chłodnicy a sprężarka przestanie pracować. Wzrośnie ciśnienia, część czynnika nie odparuje i przy kolejnym rozruchu sprężarka dostanie cieczą co skutecznie spowoduje jej awarię.
Jeżeli sprężarka będzie pracować na presostacie LP to odessa czynnik z pojemności chłodnicy i podczas kolejnego rozruchu nie dostanie uderzenia cieczowego.
Czyli według mnie - na presostatach LP.
Aczkolwiek, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie.