Shitashii napisał(a):Ok. A co robimy ze sklepikami, w których są agregaty chłodnicze na R404a w ilości powyżej 1300g (1-szy próg wg Rozporządzenia 517/2014), przecież tego może być setki tysięcy.
Kolejna sprawa to to, że w dalszym ciągu do montażu małych splitów nic nie trzeba mieć, a to właśnie takich "Kaziów" chcieliśmy wyeliminować.
Mylisz pojęcia,próg 3 kg wg polskiej Ustawy dotyczy obowiązku rejestracji urządzeń.Wkrótce znowelizowane to zostanie i będą ekwiwalenty CO2.
Montaż małych splitów wymaga posiadania certyfikatu F-Gazy.Jedynie nie musza być w większości przyp[adków rejestrowane.
Ten temat dotyczy jednak autoklimatyzacji i tu problem polega np. na tym,że zgodnie z interpretacją Instytutu Chemii Przemysłowej np klimatyzacja w autobusie,tramwaju,kombajnie itp. to "urządzenie ruchome" i zgodnie z Art 11 Ustawy jego serwisowanie wymaga posiadania certyfikatów personalnych F-Gazy i certyfikatu Przedsiębiorcy.Będziemy to szczegółowo wyjaśniać 21-22 maja w Szczecinku .