bxz napisał(a):Hej,Witam
Czym wykonywałeś poszczególne pomiary?
Do tego pomiaru potrzebny jest parametr przepływu powietrza w m3/h, można go uzyskać z anenometru wiatraczka lub termoanenometru (i tu pytanie do Bynia jak sprawdza się jego termoanenometr w tym co podaję producent klimy a pomiar na czystym urzadzeniu) Mi wiatraczek zawyrza lub ja źle wpisuje wielkość kratki wylotu. Muszę się jeszcze pobawić wiatraczkiem żeby być pewny dokładności pomiaru. Jak już mamy przepływ to tylko potrzebujemy pomiar z wlotu i wylotu urządzenia wykonany dwoma termohigrometrami. Wynik otrzymujemy w Btu/h lub kW.
Zrobiłem sobie taki komplecik żeby sprostać ustawie i posrednio określać sprawność urządzenia.
Uwielbiam jak wszystko do pomiaru mieści mi się w kieszonce.
Pozdrawiam