stefanbud napisał(a):Witam
Czemu niemierzalna? Bawie się swoim termoanemometrem i dosyć precyzyjnie(przynajmniem mi się tak wydaje) wskazuje mi przepływ powietrza mierzony na wylocie j. w. (eksperymentuje na czystym nowym urzadzeniu zamontowanym przeze mnie u siebie w mieszkaniu). Mierze dokładnie wielkość kratki wylotowej, uwzgledniam 90% na żaluzje poziome, pionowe, siatki. Urzadzenie w trybie serwisowym lub na maxa on/off i powiem Ci ze wychodzą parametry takie jakie fabryka założyła. Mówię tu narazie o ścienniaku. Szczerze, to nie wiem jak zabrać sie do kaset a na tych zależy mi najbardziej. Nie wiem jak skorygować pomiar żeby uwzględnić cztery wyloty których wydajnosc łączna wynosi 2000m3/h. Przy ścienniakach sprawa jest prosta: mierzysz przeplyw jeżeli nie jest zbliżony do założonego to czyscisz wymiennik. W oprogamowaniu wpisujesz założony, wpisujesz wielkosc wylotu plus kotekte części czynnej wylotu, ustawiasz max wydajność klimatyzacji, dwie sondy termohigrometry, czekasz na ustabilizowanie sie pomiaru. Jeśli wymiennik jest czysty bo tak mówi termoanemometr a wielkość założonej mocy urządzenia odbiega można zmierzyć przepływ powietrza na j. z. którą podaje producent. Jeżeli się nie zgadza to czyscisz. Dopiero jak dalej na wewnętrznej nie osiagasz prawidłowych parametrów wtedy ingerujesz w układ po podłączeniu manometru z amperomirzem widzisz co się dzieje z ukladem chlodniczym (ale kazdy to potrafi Big Grin ) i przy okazji emitujesz czynnik w atmosferę. Chodzi mi o opracowanie metody pośredniej bez ingerencji w układ chłodniczy jaką zaklada ustawa tzn. organoleptyczną.

Testo dało nam narzedzia i wydaje mi się ze ktoś od nich powiniem służyć nam wsparciem, napewno sie im to zwróci.

Wracając do kaset jaką można założyć wartosc przeplywu z pomiaru z jednego wylotu? Producent podaje 2000m3/h.
Pozdrawiam

Hej,
Mierzyłem ścienniaka też, LG 2-3 letni przed i po serwisie.
Chciałem policzyć zysk sprawności wynikający z serwisu.
Do pomiaru łapałem 10 punktów, a termoanemometr wyliczał średnią.
Pomiar robiony kilkukrotnie dla sprawdzenia powtarzalności.
Wzrost wydajności procentowy na koniec wyszedł mniejszy, jak błąd pomiarowy, tylko po stronie pomiaru strumienia powietrza. Gdyby policzyć błędy pomiarowe reszty instrumentów...
Potem chciałem sprawdzić jaka jest efektywność invertera na automacie (celowałem na 50% mocy)
Zanim ogarnąłem wszystkie dane: przepływ, temperatury i wilgotność wlot wylot, temp i wilgotność zewnętrzaną, amperomierz; już się zmieniły dane wejściowe... poddałem się i tego nie liczyłem nawet.
Testo daje dane online mocy jw. To już dużo, bo w trybie serwisowym można stwierdzić czy urządzenia pracuje poprawnie. Mnie tylko brakuje online prądu żeby pokusić się o ocenę efektywności... nawet nie dla klienta, żeby poznać jednostki i wiedzieć które w jakich warunkach sobie radzą. A skoro ampery to ciśnienia i przegrzania... Ja jeszcze poczekam, bo to rozwiązanie nie spełnia moich oczekiwań, albo pomiar po powietrzu będę wpisywał katalogowy.
Pozdrawiam
NO
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa